LoraWAN论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6888|回复: 1

工信部 52 号发文要求 ERP 不超过 50mW,如何设置 LoRa 发射功率

[复制链接]

88

主题

434

帖子

4043

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4043
发表于 2020-1-14 11:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 BeyondDream 于 2020-4-1 15:06 编辑



工信部 52 号发文要求 ERP 不超过 50mW,如何设置 LoRa 发射功率呢?



有效辐射功率(ERP)是无线电发射机供给天线的功率和在给定方向上该天线相对于半波偶极振子的增益的乘积。

如上图所示,设 TX=20dBm, 线损=5dB,天线增益=7.85dB,那么 ERP=20+7.85-5=22.85dBm

实际应用中,LoRa 模块的线损很小(走线短),天线增益一般为 2dB,按 52 号发文 ERP=17dBm,实际能发射的功率也就 17dBm 左右


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

88

主题

434

帖子

4043

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4043
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:27:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 BeyondDream 于 2020-9-24 14:55 编辑

按无线电委员会 52 号规定 433MHz 在中国暂缓 2 年(听说考虑早年进口欧洲的无线电设备)禁止使用。
这 2 年(2019 ~2021)使用不会有问题,以后就属于违规了。


公告链接:http://www.miit.gov.cn/n1146295/ ... 545828/content.html

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报