时间同步与CAD唤醒 数据速率那是不是错了

[复制链接]

8

主题

12

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2018-4-25 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一旦切换RF的速率档位,需要重新计算对应的Preamble,以下是3个典型速率下Preamble的设置值。
Bps                4    7   10
PreambleSize(+4.5)  8   8   60
PreambleTime(ms)  248   31   21
这几句话是不是有误啊  LORA 数据速率好像没有4 吧  印象是 6 7 8 9 10 11 12  还有下面前道码时间怎么速率越大的 反而时间越长了 !
楼主请指教下。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

105

主题

465

帖子

5527

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5527
发表于 2018-4-25 16:47:24 | 显示全部楼层
这是“私有协议”:4=低功耗,7=中速率,10=高速率。
不是 LoRaWAN 标准协议中的 SF7-12.
回复

使用道具 举报

8

主题

12

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:57:59 | 显示全部楼层
好的 谢谢