LoraWAN论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 8189|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

LoraWan CLassB在节点上有人实现过么?

[复制链接]

1

主题

2

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-21 09:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据我了解,CLASS  A,B,C在网关上已经有公司实现了,但是含有ClassB的节点,还没听说有实现了的,大家聊聊ClassB实现问题
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
沙发
发表于 2018-5-21 10:48:33 | 只看该作者
Class B 能实现“低功耗唤醒”,这对于 actuator 是一个有吸引力的功能。

技术层面上:
它要求 LoRaWAN Gateway 具备“全网同步”,这一般是通过 GPS 来实现,在实验室不现实(GPS 室内无信号)。
另外,node 的“定时唤醒”,需要 32768 有精确的时钟,算法也比较复杂。

真正的原因是:应用需求不旺盛,是 Class B 没有得到深入开发的主要原因。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
板凳
发表于 2018-5-21 16:46:41 | 只看该作者
class b模式下,网关一定要有GPS吗?GPS只是用来同步时间?
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
地板
发表于 2018-5-22 13:32:55 | 只看该作者
liup1211 发表于 2018-5-21 16:46
class b模式下,网关一定要有GPS吗?GPS只是用来同步时间?

一般而言 GPS 有 2 大功能:获取地理信息(经纬度) 和 UTC 时钟(宇宙统一时钟)。
对于 LoRaWAN Gateway 应用于 Class B,因为需要发送 Beacon 和 满足节点漫游,因此 UTC 时钟尤其重要。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
5#
发表于 2018-5-22 15:44:01 | 只看该作者
BeyondDream 发表于 2018-5-22 13:32
一般而言 GPS 有 2 大功能:获取地理信息(经纬度) 和 UTC 时钟(宇宙统一时钟)。
对于 LoRaWAN Gatewa ...

UTC时钟通过其他方式,如网络、NTP也能实现,而且GPS在室内无法工作,难道要限制网关一定要在室外使用?
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
6#
发表于 2018-5-22 16:32:13 | 只看该作者
网关没有限制“室内/室外”,只是 Class B 对时延要求高(ms级别),使用 GPS 对时是“低成本”方案。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
7#
发表于 2018-5-22 16:44:07 | 只看该作者
BeyondDream 发表于 2018-5-22 16:32
网关没有限制“室内/室外”,只是 Class B 对时延要求高(ms级别),使用 GPS 对时是“低成本”方案。 ...

大神,我的意思是:网关是联网的,可以从网络获取时间,GPS模块总是外围元件,使用GPS,对网关来说,应该是增加成本了,而且使用GPS模块,就限制了不能在室内使用
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
8#
发表于 2018-5-23 08:20:57 | 只看该作者
liup1211 发表于 2018-5-22 16:44
大神,我的意思是:网关是联网的,可以从网络获取时间,GPS模块总是外围元件,使用GPS,对网关来说,应该 ...

"网关是联网的,可以从网络获取时间"----正确,请问能达到的精度是多少呢?
GPS 卫星对时的精度可以保证“毫秒级”呢。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
9#
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:45:24 | 只看该作者
BeyondDream 发表于 2018-5-23 08:20
"网关是联网的,可以从网络获取时间"----正确,请问能达到的精度是多少呢?
GPS 卫星对时的精度可以保证 ...

大佬回答有道理
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
10#
发表于 2019-3-13 14:06:33 | 只看该作者
Class B,对 node, gateway, server 都有严格的要求:
1)必须支持 LoRaWAN V1.1 以上协议;
2)node 支持精确 RTC 和 对时;
3)gateway 发送 Beacon,GPS 精确对时;
4)server 支持 slot(空中时隙)和 Beacon 队列。

截止 2019 年 3 月,除了 semtech 实验室,目前没有一个公司“真正”实现了 Class B
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|LoraWAN论坛  

GMT+8, 2024-11-24 04:27 , Processed in 0.151962 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表