一个节点要加入 LoRaWAN 网络,首先需要入网,有 2 种机制:OTAA 和 ABP
请参考《LoRaWAN介绍7 入网》  https://blog.csdn.net/jiangjunjie_2005/article/details/54345432

一般而言 ABP 更合适,因为它:简单高效!
1 节省 LoRa 带宽,相比 OTAA 入网 node<->gateway<->server  的握手通信,ABP 上电即可收发数据。
2 更好的节能,特别是一些应用场景,当网关和服务器尚未备妥时,节点已经安装。相比 OTAA 上电入网耗能,ABP 可上电休眠节能。
3 定制 LoRa 专网,相比 OTAA 密钥由服务器动态分配,ABP 的密钥是固定配置,这样,加解密可控。

特别说明:无论是 OTAA 还是 ABP 入网,与 LoRaWAN 网关没有关系,它只是透明传输。

锐米的 LoRaWAN 模组和云服务器都支持 ABP 和 OTAA 入网模式,切换如下图所示。

图1  锐米云选择 ABP 或 OTAA 入网模式
[attach]570[/attach]

图2  锐米 LoRaWAN 模组选择 ABP 或 OTAA 入网模式
特别注意:切换 ABP or OTAA 后,请复位重启 LoRaWAN 模组。

[attach]420[/attach]









作者: BeyondDream    时间: 2021-4-28 10:55
本帖最后由 BeyondDream 于 2022-11-4 13:45 编辑

# 如果是自己部署的 ChirpStack 配置 OTAA 的步骤如下所示:

## 使用 RimeLoRaTool 连接 ChirpStack
详情参考《LoRa Server 配置与管理》 https://blog.csdn.net/jiangjunjie_2005/article/details/96169551

## 配置 Class A or C 与 ABP or OTAA
修改 RimeLoRaTool 配置文件 RimeLoRaTool.exe.config 中 defaultclass 为 A 或 C,defaultjoin 为 ABP 或 OTAA,可以添加不同类型的 Device 到 NS
(修改已添加的 Device 类型,需要先在 NS 上删除,再添加)。

[attach]527[/attach]





作者: BeyondDream    时间: 2021-6-10 13:53
本帖最后由 BeyondDream 于 2022-11-4 13:48 编辑

图1  Device-->NS 申请 OTAA 入网
[attach]475[/attach]

图2  Device<--NS 回应 OTAA 入网

[attach]476[/attach]

图3 Device 入网 OTAA 成功

[attach]477[/attach]