LoraWAN论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4692|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

LORA终端设备到基站通信

[复制链接]

6

主题

9

帖子

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-13 15:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 菜鸟小玄 于 2018-4-13 15:19 编辑

1. 传感器集成lora模块,数据通过loraMAC协议发送出来。假如数据发送失败,是否有重试等机制保障数据一定送达?
2.基站收终端的数据后,透传给后端的loraWANServer,基站和loraWANServer的数据透传如何保证消息一定送达,是否会丢失,或者失败会重传? loraWAN Server 的负载均衡如果做?
3. 终端设备和基站是双向通信,那我的疑问是,基站把数据透传给后端服务,服务处理后,数据再回到基站,基站又是如何感知这个数据是哪个终端的呢?他们之间是否维持连接状态?
回复

使用道具 举报

109

主题

472

帖子

5647

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5647
沙发
发表于 2018-4-16 08:14:34 | 只看该作者


LoRaWAN Node 发送的数据包,分为:unconfirmed 和 confirmed。
unconfirmed:不要求 Server 确认,一般用于不需要可靠交付的数据,大部分的传感器采集;
confirmed    :要求 Server 确认,用于可靠交付的数据,如 actuator(致动器)的控制命令。
confirmed 数据帧通过 ACK + 重传 来保证可靠通信,它的一个典型时序,如下所示:
详情请参考《LoRaWAN Specification 102》Page-61 Chapter 18 Examples and Application Information
http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=48#_np=107_316



Gateway 与 Server 通信也有 ACK 交互,请参考《LoRaWAN Network Server 2.1.1 Gateway to Network Server Interface Definition》
http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=48#_np=107_316

Gateway 不用区别下行数据帧属于哪个 Node,由 Node 接收后自行判断是:单播(属于自己)和 组播,这是由数据帧里的地址决定的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

9

帖子

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
板凳
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:16:24 | 只看该作者
谢谢回复,了解了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|LoraWAN论坛  

GMT+8, 2024-11-23 23:12 , Processed in 0.062344 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表