LoraWAN论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5103|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

LORA节点传送数据到网关的问题

[复制链接]

1

主题

1

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-11 14:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用场景描述:1、LORA节点布置在城轨的车门上面,对车门的开关状态进行监测,车门都是铁的材质,为了保证传输距离,每个节点都加了PA
2、LORA网关布置在车头的位置

目前已经大批量安装,大部分节点的开关门的状态传输都非常正常,但是近期遇到一个特别奇怪的问题:
1、城轨总共有10节车厢,网关在车头位置,在距离网关5个车厢的终端节点,运行一段时间后,数据无法正常传送到网关端
2、出现问题的终端节点的同一车厢的其他终端,数据发送都非常正常
3、用无线设备探测出现问题的终端设备,监测其有24dB左右的发射功率,并且频点也没有偏差(按照道理24dB的功率可以穿透整个城轨车厢)

问题:功率正常,频点正常的情况下,网关端接收不到任何节点传送过来的数据信息,最有可能是什么原因导致呢?不知道大家有没有遇到过类似的问题
回复

使用道具 举报

108

主题

471

帖子

5699

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5699
沙发
发表于 2018-1-12 17:04:14 | 只看该作者
请问:网关是 LoRaWAN (SX1301) 吗?有没有可能是“同频干扰”呢?即 同一时刻,有多个“同频/同速”的节点在发射。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|LoraWAN论坛  

GMT+8, 2024-12-21 21:16 , Processed in 0.146490 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表