客户提出的应用场景如下:
每个货架安装一个 LoRa 标签,厂区內所有货架都可被追踪定位,可以区分出
仓库內的货架与仓库外的货架
,仓库的面积约1000平米,厂区面积约500m x 300m
区分室内/外,大致有 3 种办法:
1)人工,比如添加一个拨码开关,室内和室外,分别拨到不同位置。好处=硬件便宜,坏处=人工代价大.
2)蓝牙,每个节点添加蓝牙模块,还需要蓝牙网关,实现室内定位。好处=自动完成,坏处=硬件成本高。
3)LoRa 自定位,通过信号质量来判断室内和室外,好处=硬件零成本,坏处=软件复杂。
为了降低成本,思考再三,还是方法3 ---
根据节点信号质量来区别是“室内”还是“室外”
。原理图如下所示
[attach]318[/attach]
得益于 LoRa 服务器能接入多个 LoRa 网关,它能接收到所有网关的通信数据,因此,软件可以根据信号质量区分节点位置。
如,节点1 的数据被 网关1 和 网关2 同时接收,因为网关1 接收信号质量高,软件判断节点 1 =室内
同理判断节点2 = 室外
作者:
BeyondDream
时间:
2020-2-16 08:12
LoRaServer 显示节点的
信号强
,位置=
室内
[attach]322[/attach]
LoRaServer 显示节点的
信号弱
,位置=
室外
[attach]323[/attach]
作者:
E_cbq