LoraWAN论坛

标题: LoRaWAN协议中终端和网关通信会收到网关的ACK回应吗 [打印本页]

作者: 大伟    时间: 2019-6-17 00:05
标题: LoRaWAN协议中终端和网关通信会收到网关的ACK回应吗
大家好,我想问一下,LoRaWAN中规定了A、B、C三类终端, 我想问一下,网关给这三类终端发信息,是不是三类终端都会给网关回应一个ACK信号吗?
还有,三类终端给网关发信息的时候,网关是不是也会回应一个ACK信号?

作者: BeyondDream    时间: 2019-6-17 09:59
Class A 主要用于节能终端,它是在 TX 后,打开 RX1 和 RX2 共 2 个接收窗口。

[attach]257[/attach][attach]258[/attach]
Class B 主要用于“阀控”,它有定期开启的接收窗口。
[attach]259[/attach][attach]260[/attach]

Class C 用于不考虑节能的终端,它随时可以接收 Server 下行数据。
[attach]261[/attach]



作者: BeyondDream    时间: 2019-6-17 10:11
本帖最后由 BeyondDream 于 2021-7-22 09:20 编辑

[attach]262[/attach]

在 LoRaWAN 中,报文有 2 种方式:unconfirmed 和 confirmed 。
前者,不要求 ACK,用于允许丢失的数据通信。
后者,要求 ACK,用于可靠数据通信。
它们的通信时序,如上图所示。

[attach]487[/attach]

[attach]488[/attach]

作者: 大伟    时间: 2019-6-17 10:30
BeyondDream 发表于 2019-6-17 10:11
在 LoRaWAN 中,报文有 2 种方式:unconfirmed 和 confirmed 。
前者,不要求 ACK,用于允许丢失的数据通 ...

哦哦,明白了,想问一下,上面的图都是哪找的?好棒呀
作者: BeyondDream    时间: 2019-6-17 16:03


[attach]263[/attach]

LoRa  和 LoRaWAN 经典资料,请从 锐米官网->开源共享 下载:http://www.rimelink.com/col.jsp?id=107

作者: 大伟    时间: 2019-6-18 10:39
BeyondDream 发表于 2019-6-17 16:03
LoRa  和 LoRaWAN 经典资料,请从 锐米官网->开源共享 下载:http://www.rimelink.com/col.jsp?id=107
...

好的,谢谢啦




欢迎光临 LoraWAN论坛 (http://lora.timeddd.com/) Powered by Discuz! X3.3