LoraWAN论坛

标题: 求教接收窗口延时和接收偏移的计算方式解答 [打印本页]

作者: fulizhuzhbit    时间: 2017-7-3 10:04
标题: 求教接收窗口延时和接收偏移的计算方式解答


[attach]26[/attach]
请教各位,如上图中关于接收窗口的延时和偏移量的计算方式是怎么得出来的,跟sx1276的说明文档对不上。

作者: BeyondDream    时间: 2017-7-7 08:21


是的,相比《SX1276_settings_for_LoRaWAN_v2.0.pdf》3.1.2 RX Window Precise Timing 中的公式推导,
源代码设计中,将 RxWindow=2xTsymb+2xRxError 修改为 RxWindow=4xTsymb+2xRxError,即,延长了接收窗口值。

除此以外,其他数值都是正确的。具体的验证,请查看下面的 EXCEL 表格。
更多详情,请参考:https://github.com/Lora-net/LoRa ... af257373ccb3b499259

[attach]28[/attach]

作者: zhh89757    时间: 2018-11-12 20:23
请问图中RxWindow是啥参数啊
作者: x5井井忽忽    时间: 2018-11-16 10:37
zhh89757 发表于 2018-11-12 20:23
请问图中RxWindow是啥参数啊

是一个时间值。终端的接收窗口,即终端打开一段时间接收信息,如果超过了接收窗口设置的时间,可能就会产生“接收超时”。